消防水池施工方案4篇消防水池施工方案 阳煤集团科技中心室外消防水池施工方案 编 制�技术负责人�项目经理� 编制日期�2009年7月7日 1一、工程概况本工程为阳煤集团科技下面是小编为大家整理的消防水池施工方案4篇,供大家参考。
编
制� 技术负责人� 项目经理�
编制日期�2009 年 7 月 7 日
1 一、 工程概况 本工程为阳煤集团科技中心室外消防水池。水池长 24.9m、宽 5.6m、高 5.35 m、容积 540 m³�为钢筋混凝土结构矩形水池。水池顶覆土 500mm�800mm。
本工程钢筋采用 I 级、II 级钢筋。水池及检修井为 C30 混凝土�基础垫层采用 C10 混凝土�混凝土抗渗标号为 S6。水池钢筋混凝土保护层厚度底板为 40mm�池壁和顶板为 35mm。水池内壁用 1�2 防水水泥砂浆�内掺 3%防水粉�抹面 20mm 厚�水池外用 1�2 水泥砂浆抹面 20mm 厚。
二、 施工条件 工程位于阳煤集团科技中心与市一建民房之间�科技中心基坑内��距科技中心外墙 2.0m 、距市一建民房最短距离为 2.44m。
三、施工前准备
1、技术准备工作�
1�组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程�熟悉图纸�弄清消防水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。
2�编制消防水池工程的施工方案�对施工队进行详细的技术交底。
3�向进场的施工人员进行安全和技术教育�加强班组的技术素质。
2、现场准备�
1�通设和搭建施工中临时水、电源和设备。
2�在施工危险区设置警戒区标志。
3�组织和劳动力准备�成立组织领导机构、组织劳动力。
四、基坑边坡支护 消防水池工程的基础工程为深基坑作业,水池顶标高为-1.200m、基础底标高为-7.250m。根据有关施工规范、地质勘查资料及施工经验�基坑开挖采取 1�0.8 自然放坡较为稳定。
2 但采用自然放坡开挖基坑�其放坡线会侵入已有的市一建民房。�如附图 1 所示� 综合该情况�消防水池基坑采用人工挖孔灌注桩进行基坑边坡支护�主要施工顺序� 1、 先将支护桩桩位处的原有毛石基础用空心钻打眼�使用静态爆破的方式将地基破碎。
2、 人工挖孔灌注桩施工。�如附图 2 所示� 3、 基坑开挖至-7.250m。
4、 将原科技中心 6 根基坑边坡支护桩人工凿至-7.250m。
5、 上述施工挖出的毛石、土方外弃弃土场王家峪�运距 5.7km�。
五、地基处理方案 由于消防水池基础与小车队办公楼基础距离太近�且小车队办公楼基础低于消防水池基础。开挖小车队办公楼基础放坡时�势必会对消防水池基础造成影响�如附图 6 所示��需要将消防水池由原设计位置向正南移动 3 米。
移动后的消防水池南侧约 6m 长座于科技中心基坑回填土上�考虑到回填土沉降问题�为保证消防水池正常使用�经与设计、勘察等有关单位协商�在回填土区域人工挖孔浇 C20 素混凝土短桩�桩底深入科技中心基底卵石地基�老土层�不小于 500mm�桩顶标高-7.250m�桩底标高-11.500m。�如附图 7 所示� 六、施工注意事项 1� 水池混凝土浇筑前应将铁爬梯墙管等预埋件先埋设牢固�防止浇筑混凝土时松动�安装附属设备以前�预埋孔洞应事先留出�不得事后敲凿。
2� 水池抹面之前先做充水试验�充水分 3 次�每次充水 1/3 水深�
3 每次充水结束稳定二天�观察和测定渗漏情况�扣除管道的渗漏因素�24 小时渗漏率应小于 1/1000�根据观察得到渗漏�视具体情况修补。
3� 水池土建及满水试验完成后�覆土回填工作应沿水池池顶四周分层均匀回填�防止超填。顶板表面覆土时要避免大力夯打。填土压实系数≥0.94。水池回填土应符合《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 的规定。
七、主要施工方案 1、施工顺序 基础部分�定位放线→ 挖土 →人工清槽 →水池垫层混凝土浇筑→测量放线→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁�及顶板�模板安装加固→�顶板钢筋绑扎�→混凝土浇筑 主体、装饰部分�钢筋混凝土墙 →水池顶板→回填土→装饰→竣工清理。
2、土方工程 回填的土方用挖机运至基坑边�由于汽车及压路机不能进入基坑内�人工运土方到基坑内进行平整�采用打夯机进行分层夯实。
1) 填土前�将基坑内的垃圾等杂物清除干净。
2) 填土分层铺摊。每层铺土的厚度为200~300mm。
3) 回填土方每层压实后�按规范进行环刀取样�测出土的干密度�达到要求后�再进行上一层的铺土。
3、模板工程 �1�基础模板 1�基础模板采用组合钢模板,底板模板安装按位置就位,外侧用脚
4 手架做支撑,支撑在基坑侧壁上,支撑处垫短块木板。基础上部梁的模板加固利用梁两侧预埋钢筋进行加固模板。如下图示� 钢 模 板钢 架 管钢 架 管间 距 1.5米800长 的 钢 筋25@30025@300800长 的 钢 筋1500750 7001450600*1500250*1500钢 模 板第 二 次 支 模剪 力 墙 插 筋钢 架 管间 距 1.5米水 池 底 板 模 板 加 固 图300
2�由于基础底板与墙体分开施工,所以基础与墙体施工缝留在底板与池壁连接的斜拖上,底板钢筋采用钢筋马凳支撑。模板边的顺直拉线较正�轴线、截面尺寸根据垫层上的弹线检查较正。模板加固检验完成后�用水准仪定标高�在模板面上弹出混凝土上表面平线。作为控制混凝土标高的依据。
�2�池壁模板 1)池壁厚度为300厚,池壁内外侧模板用穿墙螺栓加以连接,再用斜撑与基坑侧壁撑牢。
2)池壁模板固定采用的螺栓拉杆,设方型止水环�止水环的规格为100×100×4 厚钢板�并与对拉螺栓可靠焊接。
3)模板以 600mm×1500mm 钢模为主要规格�模板之间采用 100mm 宽小钢模衔接�100mm 宽钢模之间采用ф14 防水对拉螺栓固定�对拉螺栓
5 水平间距 700mm�竖向间距 600mm。Ф 14 对拉螺栓采用 3 形扣件固定�将对拉螺栓与墙龙骨(双向钢管)可靠连接,保证模板不位移。
4)墙龙骨为双向钢管�内模支撑在地下室满堂脚手架上�外模支撑在外围双排脚手架上。
预 埋 钢 直 径 25钢 筋池 壁 模 板 支 撑 示 意 图100*100*4的 钢 板方 型 止 水 环钢 管三 形 扣 件14的 对 拉 螺 栓墙 壁 钢 筋钢 模 板钢 管30 0三 形 扣 件150 15 0钢 板 止 水 带剪 立 墙�3�顶板模板 1) 顶板采用组合钢模板�支撑方法采用满堂脚手架�梁底脚手架立杆间距为800mm�平板处立杆间距为1000mm。
2) 板与墙异形结构模板采用方木制作定型模板�使混凝土结构一次成活�避免修凿、剔补。
�4�模板施工注意事项 1) 混凝土浇筑前认真复核模板位置�复核模板垂直度和平整度及梁板标高�检查预留孔洞、预埋铁件位置及尺寸是否正确�模板支撑是否牢固�接缝是否严密。
2) 所有模板在使用前都要涂刷隔离剂�模板接缝处必须粘嵌密封条�确保接缝处不漏浆。
3) 对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板�其模板应为跨度的
6 1/1000�3/1000。
4) 混凝土施工前�清除模板内部的全部垃圾、杂物。
�5�施工缝详图如下�
止水钢板搭接长度≥5cm,满焊。
1、 水平施工缝浇筑前�应将表面浮浆和杂物清除�然后铺设净浆或涂刷界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料�再铺30�50mm 厚 1�1 水泥砂浆�并应及时浇筑混凝土。
2、 垂直施工缝浇筑混凝土前�应将其表面清理干净�再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料等材料�并应及时浇筑混凝土。
4、钢筋工程
本工程钢筋Φ 16�Φ 25采用直螺纹套筒�Φ 16以下采用搭接�受拉钢筋长度HPB为30d、HRB为42d。搭接头应相互错开�同一截面处钢筋接头数量不应大于总数的25%。钢筋遇到孔洞时应尽量绕过�不得截断�如必须截断对应与孔洞口加固环筋焊接锚固。
�1�底板钢筋绑扎 1) 在垫层上弹出位置线,先铺底板下层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳, 纵横向间距1米一个,在钢筋马登上摆放纵横两个方向定位钢筋,绑扎上层钢筋。
2) 根据弹好的墙线,将墙伸入基础的插筋绑扎牢固,同时用钢筋将钢筋上部固定,保证甩筋位置准确、垂直、不倾倒变形。
水池底板中间用马凳筋支撑�保证上层网片位置准确�绑扎牢固�无松动。准备足够数量水泥砂浆垫块�以保证钢筋的保护层厚度。因板
7 筋为双层钢筋�须配置足够数量的钢筋马凳�采用人字形马凳�马凳用Φ 14 的钢筋制作�两端为人字形支脚�间距为 900�马凳按纵横间距 1米设置。
900 150 150h14钢 筋水 池 基 础 底 板 钢 筋 马 凳 制 作h=350-2*20-40=27060°60°3�集水坑钢筋及做法如下图� 1、水池池壁及底板钢筋再吸水坑处应伸入坑壁内40d�不得截断。
2、基坑边坡视土质情况开挖成斜坡或直坡。
池 底 标 高水 池 池 壁1-1剖 面 图C10混 凝 土 预 埋 套 管Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@2004Φ 14Φ 8@200 Φ 10@200Φ 8@200 Φ 10@200
8 池 底 标 高2-2剖 面 图C10混 凝 土Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@200Φ 10@2004Φ 14Φ 8@200 Φ 10@200Φ 8@200 Φ 10@200 �2�池壁和柱钢筋绑扎 1) 立2-4根竖筋�将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎�在竖筋上画好水平筋分档标志�在下部及齐胸处绑两根横筋定位�并在横筋上画好竖筋分档标志�接着绑其余竖筋。
2) 池壁筋要逐点绑扎�双排钢筋之间设置拉筋或支撑筋。
3) 合模后对伸出的竖向钢筋进行修整�在搭接处绑一道横筋定位�浇筑混凝土后再次调整以保证钢筋位置的准确。
�3�顶板钢筋绑扎 1) 清理模板上的杂物�用粉笔在模板上划好主筋�分布筋间距。
2) 按划好的间距�先摆放受力主筋、后放分布筋。
3) 绑扎板筋时用顺扣或八字扣�板两层筋之间须加钢筋马凳�以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
5、 混凝土工程 本工程混凝土为商品砼�浇筑采用泵送入模。底板、墙梁板均为C30�抗渗等级为S6。
9
�1�底板混凝土浇筑 1) 清理模板内的杂物�修补嵌填模板缝隙�加固好模板支撑� 2) 钢筋模板办理隐检�并在模板上弹好混凝土浇筑标高线� 3) 搭设好必要的进入基坑的脚手马道和浇筑脚手平台。
4) 为保证混凝土拌合物的和易性和坍落度�严格控制水灰比、石子级配及搅拌时间。
5) 混凝土浇筑自由下落高度不宜超过2m。
6) 振捣棒的操作�要做到“快插慢拔”�在振捣过程中�宜将振捣棒上下略有抽动�每点振捣时间一般以20—30s 为宜�但应视混凝土表面呈水平�不再显著下沉�不再出现气泡�表面泛出灰浆为准。分层浇筑时�振捣棒应插入下层5cm 左右�以消除两层之间的接缝。
7) 养护期间�新浇筑的混凝土在12h 内铺草袋�并浇8-10cm水养护�以保证混凝土内外温度差不超过250 C�养护时间不少于14d。
�2�池壁混凝土施工 1) 池壁水平施工缝留在底板与池壁连接的斜拖上�并通长埋设钢止水条300×3厚钢板。
2) 采用同配合比的细石混凝土或砂浆作垫块�确保保护层厚度。
3) 混凝土振捣时间宜为20—30s�以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止�并避免漏振、欠振或超振。
4) 施工缝上浇混凝土前�将混凝土表面凿毛�清除浮粒和杂物�用水冲干净�保持湿润�再铺一层20—25mm 与原混凝土配合比相同的水泥砂浆。
5) 防水混凝土不宜过早拆模�拆模时混凝土表面温度与周围气温
10 之差不得超过15-200 C�以防防水混凝土表面出现裂缝。
6) 浇筑墙体混凝土连续进行�间隔时间不应超过2h�每层浇筑厚度控制在50cm左右。
7) 振捣棒移动间距小于40cm�每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为准�振捣器应插入下层混凝土5cm。振捣时注意钢筋密集及洞口部位�为防止出现漏振�须在洞口两侧同时振捣。
�3�梁、板混凝土浇筑 1) 浇筑方法由一端开始用“赶浆法”�根据梁高分层浇筑成阶梯形�当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑。混凝土浇筑时注意接槎�防止施工缝出现。混凝土收水后马上派人用木板搓平�防止混凝土表面出现收缩裂纹。
2) 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚�用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣�并用铁插尺检查混凝土厚度�振捣完毕后用长木抹子抹平。预埋件及插筋处用木抹子找平。
�4�混凝土养护 立面混凝土涂刷养护液进行养护�拆模后立即涂刷均匀。平面混凝土用覆盖塑料薄膜和草帘子浇水保潮养护时间不小于14 昼夜。
�5�混凝土试块制作 混凝土试块按规范规定制作�并在工地设试块标养室。取样应在现场随时抽取�取样与试件留置应符合下列规定� 1) 同一配合比的混凝土取样不得少于一次� 2) 每次取样至少留置一组标准养护试件�同条件养护试件组数应根据数量确定� 5、装修工程
11 1) 抹灰部位的主体结构检查合格�方可施工。
2) 水池内壁用 1�2 防水水泥砂浆�内掺 3%防水粉�抹面 20mm 厚。应分层紧密连续涂抹�每层接缝需上下左右错开�并与混凝土施工缝错开。水池外用 1�2 水泥砂浆抹面 20mm 厚。
3) 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净�并应洒水润湿。
4) 抹灰质量要求:做到无空鼓�表面平整、垂直� 阴阳角方正�墙面无裂缝等质量通病。
5) 抹灰工程的表面质量应符合表面应光滑、洁净、接槎平整�分格缝应清晰。
6) 抹灰层的总厚度应符合设计要求�宽度和深度均匀�表面应光滑�棱角应整齐。
6、扣件式钢管脚手架搭设及注意事项 1) 单排外脚手架内皮立杆距墙0.50m,外皮立杆距墙1.80m。立杆间距1.50m。小横杆的间距1.0m。
2) 相邻的立杆或大横杆的接头相互错开。
3) 每面脚手架的两端必须设剪刀撑�中间每隔10m 设一道剪刀撑�剪刀撑从地面开始设置�每组剪刀撑的两斜杆与地面的夹角约为600 C。
4) 设连墙杆。主体连墙杆系墙体支撑架上...
竣 工 资 料
有限公司
年
月
施工方案 工程概况及施工部署
有限公司办公生产基地 260 吨消防水池,是该公司办公生产基地消防配套设施工程, 土建工程由南京永业建筑安装公司施工。
本水池位于公司办公生产基地 01-A 厂房后侧, 水池长为 41. 25m, 宽为 3. 5m, 整体现浇混凝土。
本工程以室外地坪相当于黄海高程 5. 15m 作为设计相对标高±0. 000, 基础底板标高为-3. 5m, 集水井底板标高为-4. 5m, 底板厚 250(300)mm。
基础垫层砼强度等级为 C15, 厚为 100mm, 每边宽出基础底边 100。
池体墙壁厚250mm, 砼强度等级均为 C25. P6。
1、 施工条件及防范 栏杆内侧至厂房外墙边距离为 4. 4m, 扣除厂房基础承台位置0. 5m, 基坑开挖无放坡, 难度较大, 安全防范必须做好。
在基坑开挖前, 应先进行与相邻厂家协调, 拆除围墙栏杆及其附属物, 开挖时,基坑四周打桩防护, 以及协商处理好运土、 砼浇筑车辆进出其厂区等工作。
2、 主要工程量一览表
名称 土方 ( m3)
砼 ( m3)
钢材 (t)
数量 725 175 11 3、 工期:
计划工期为 30 天(日历天)。
4、 质量目标:
工程质量满足设计、 规范规定性能、 安全和可靠性等方面的要求。
各单位工程质量目标为合格。
5、 项目管理机构:
(1)
项目总负责人:
职责:
全面负责施工所需人、 财、 物的组织管理与控制及外单位的协调工作。
负责施工现场的施工组织和协调管理。
(2)
现场负责人:
职责:
协助项目总负责人管理现场的施工, 主管技术和施工现场的日常工作, 对施工直接负责。
对质量、 工期、 安全、 文明施工及成本目标进行控制。
(3)
后勤负责人:
职责:
根据工程的要求, 负责材料设备和工具的计划、 采购、供应的管理工作。
6、 主要施工机具、 设备一览表 序号 机具名称 型
号 单位 数量 进场时间 1 切断机 φ 6~φ 40mm 台 1
2 弯曲机 φ 6~φ 40mm 台 1
3 调直机 φ 4~φ 12mm 台 1
4 蛙式打夯机
台 1
5 振动棒 φ 30、 φ 50 套 2
6 平板振动器
台 1
7 交流焊机 BX1-400 台 1
8 潜水泵 WJ25 台 2
10 水准仪 DS1 台 1
7、 周转材料需用量计划表 序号 名
称 规格型号 单位 数量 进场时间 1 钢
管 φ 48 ×3. 5 t 30
2 扣
件
个 4000
3 木跳板
块 20
4 木工板 δ =18mm m2 1000
5 木
枋 50×100×3000mm m3 5
6 小推车 200L 只 3
7 照明灯 1KW 只 3
8、 施工力量准备 根据本工程的特点计划投入本工程的施工作业班组如下及任务划分如下:
(各工种人员可以配合)
(1) 木工班(5 人):
承担放线、 支模、 加固、 预埋螺栓加固、 预留孔洞设置、 拆模、 清理、 校正、 堆放整齐等。
(2) 钢筋班(5 人):
承担钢筋加工、 制作与绑扎, 并负责钢筋半成品的运输、 堆放及成品保护。
(3) 砼工班(5 人) :
承担本砼的浇筑、 振捣、 养护等施工任务。
9、 主要施工顺序 先进行树木移植、 拆除围墙及排水管井后进行土方开挖内倒至园
内、 基坑土方挖完支撑防护好后进行验槽, 合格后进行砼垫层施工、底板钢筋绑扎、 底板砼浇筑, 墙 壁 钢筋绑扎、 砼浇筑和顶板钢筋绑扎、砼浇筑的施工顺序(底板加腋上平往上 300mm 处留设施工缝)
。
主要施工方法和技术措施 一、 土方开挖 1、 主要机具:
1. 1 挖土机械有:
挖土机、 自卸汽车等。
1. 2 一般机具有:
手推车。
2、 作业条件:
2. 1 土方开挖前, 应根据施工方案的要求, 将施工区域内的地下排水管、 地上树木等清除和处理完毕。
2. 2 施工机械进入现场所经过的道路和卸车设施等, 应事先经过检查。
2. 3 选择土方机械, 应根据施工区域的地形与作业条件、 土的类别与厚度、 总工程量和工期综合考虑, 以能发挥施工机械的效率来确定。(根据协商情况确定大小挖机)
2. 4 施工区域运行路线的布置, 应根据作业区域工程的大小、 机械性能、 运距和地形起伏等情况加以确定。
2. 5 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、 清理槽底等, 均应配备人工进行。
3 开挖基坑时, 应合理确定开挖顺序、 路线及开挖深度。
3. 1 采用反铲、 拉铲挖土机开挖管沟时, 其施工方法有两种;
3. 1. 1 端头挖土法:
挖土机从管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。
3. 1. 2 侧向挖土法:
挖土机一面沿着基坑的一侧移动, 自卸汽车在另一侧装运土。
3. 2 挖土机沿挖方边缘移动时, 机械距离边坡上缘的宽度不得小于深度的 1/2。
4 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。
随时作成一定坡势, 以利泄水。
4. l 在开挖过程中, 应随时检查槽壁和边坡的状态。
深度大于 1. 5m时, 根据土质变化情况, 应做好基坑的支撑准备, 以防坍陷。
4. 2 开挖基坑, 不得挖至设计标高以下, 如不能准确地挖至设计基底标高时, 可在设计标高以上暂留一层土不挖, 以便在抄平后, 由人工挖出。
暂留土层:
一般铲运机、 推土机挖土时, 为 20cm 左右; 挖土机用反铲、 正铲和拉铲挖土时, 为 30cm 左右为宜。
二、
钢筋工程
1、 施工部署 1)
施工顺序
根据图纸下料——绑扎基础钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋
2)
劳动力安排
根据本工程特点安排钢筋加工、 运输及安装 5 人 2、 施工准备 1)
技术准备 1. 1 与该工程相关的技术、 施工人员配备齐全 1. 2 熟悉图纸, 审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误, 建筑图与结构图上的尺寸、 标高等方面是否一致 1. 3 掌握该项工程的施工方法和技术要求 2)
现场准备 2. 1 标高点根据现场引测的±0. 000 测定标高。
2. 2 钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场 2. 3 根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋一次购进场地。
2. 4 做好雨天施工的各种防护措施 3、
施工方法
1、 钢筋加工
1. 1、 钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求, 钢筋的表面应清洁、 无损伤、 油渍、 漆污和铁锈等, 若有, 在使用前必须清除干净, 带颗粒状老锈的钢筋不得使用。
1. 2、 钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。
1. 3、 钢筋必须平直, 无局部曲折, 必须经调直之后才能使用和加工。
1. 4、 钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定:
1)
钢筋末端作 90 度或 135 度弯钩时, 钢筋的弯曲半径 D 不小于钢筋直径的 4 倍, 平直部分长度按设计(03—101 图集)
要求确定。
2)
弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径 D 不小于钢筋直径的 5 倍。
3)
箍筋的末端作 135 度弯钩, 其弯钩的弯曲直径大于受力钢筋的直径, 且不小于箍筋直径的 2. 5 倍, 弯钩的平直长度不应小于箍筋直径的 10d。
4)
当机械断料时, 严格按配料单长度进行断料, 保证断料正确, 钢筋和切断机刀口要成垂线, 并严格执行操作规程, 确保安全。
在切割断料过程中, 如发现钢筋有劈裂, 缩头或严重的弯头, 必须切除。
5)
本工程钢筋弯曲时, 为保证加工质量, 要求φ 10 以下加工时按配料单尺寸在工作台上钉上钉子作为尺寸(弯曲点)
的标志。
6)
弯曲粗钢筋及形状较复杂的钢筋时, 必须在钢筋弯曲前, 根据配料单上标明的尺寸, 用粉笔画出弯曲点位置, 必要时在工作台上画出实样, 用钉子在工作台控制钢筋的弯折点。
划线钉点时, 应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值(见附表一)
钢筋弯曲调整值一览表
钢筋弯曲 角度 30°
45°
60°
90°
135°
钢筋弯曲 调整值 0. 35d 0. 5d 0. 85d 2. 0d 2. 5d
7) 当第一根钢筋弯曲成型后, 应与配料单上标明的形状尺寸进行复核, 符合要求后再成批的加工。
成型钢筋要求形状正确, 平面上没有凹曲现象, 弯曲点不得有裂纹。
8)
圆钢采用调直机调直后, 对钢筋有局部弯曲的可采用扳子调直。
9)
钢筋加工的允许偏差:
钢筋加工允许偏差值一览表 项
目 允许偏差 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±10 弯起钢筋的弯曲位置 ±20 箍筋的内净尺寸 ±5
2、 钢筋安装 1)
工艺流程:
清理模板(砼垫层)
→模板上画线(砼垫层)
→绑板受力钢筋→绑负弯距钢筋及角筋 2)
清理模板上的杂物, 用粉笔在模板上面画好主筋分布筋的间距,按画好的间距先放受力钢筋, 后放分布筋。
3)
反扣绑扎成八字形, 绑扎时第一根钢筋距梁边 50mm, 最后一根距梁边超过 50mm 时可多绑扎一根钢筋;
4)
绑扎有负筋的双层钢筋网间加Ф8 间距 1 个/㎡的钢筋马凳, 以确保上部钢筋的位置。
5)
放置时, 短跨主筋放在长跨主筋的下面, 钢筋在梁中的锚固长度不小于 10d;
4、 质量标准
1、 主控项目 1. 1 钢筋安装时, 钢筋的品种、 级别、 数量和规格必须符合设计要求及国家现行建材标准要求;
1. 2 钢筋的焊接接头的类型和质量符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)
的要求;
1. 3 纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求;
1. 4当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
2、 一般项目 2. 1 钢筋应平直、 无损伤, 表面不得有裂纹、 油污、 颗粒状或片状老锈。
2. 2 钢筋的接头宜设置在受力较小处。
同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头。
接头末端至钢筋弯起点的距离不小于钢筋直径的 10 倍。
2. 3 缺扣、 松口的数量不超过扣数的 10%, 且不应集中;
2. 4 钢筋绑扎准确、 到位, 绑扎接头应符合现行规范要求。
钢筋安装允许偏差详见下表:
项
目 允许偏差 mm 检验方法 绑扎钢筋网 长、 宽 ±10 尺量检查
网眼尺寸 ±20 尺量检查三档取大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 尺量检查
宽、 高 ±5 尺量检查
受力钢筋 间距 ±10 尺量检查
排距 ±5 尺量检查
保护层厚度 基础 ±10 尺量检查
柱、 梁 ±5 尺量检查
板、 墙 ±3 尺量检查 绑扎箍筋、 横向钢筋间距 ±20 尺量检查三档取大值 钢筋弯起点位置 20 尺量检查 预埋件 中心线位置 5 尺量检查
水平高差 +3、 0 尺量检查 5、 文明施工与环保措施 1、 质量保证措施 1. 1 应严格按国家有关规范、 规定和设计要求施工。
实行全面的质量管理, 执行谁施工谁负责, 对施工过程严格把关, 明确责任分工。
1. 2 执行三级质量管理体系, 确保施工时刻处于受控状态。
1. 3 及时、 准确、 详细的做好各项施工原始记录, 以便及时发现问题,随时调整施工方案。
1. 4 参与施工人员应严格按 ISO-9002 标准、 公司质量控制程序文件规定的标准, 对整个施工过程进行控制, 施工人员严格按施工方案和作业指导书的要求进行操作。
2、 安全施工技术措施
2. 1 本工程项目经理将对整个工程的安全负全面领导责任, 各级技术人员、 职能部门和生产工人在各自的职责范围内对安全工作负起相应的责任。
2. 2 对施工人员加强安全施工教育, 定期进行安全检查。
2. 3 进入施工现场一定要佩带好安全帽, 并接受入场教育。
2. 4 施工中各专业工种必须持证上岗, 严格执行安全操作规程。
2. 5 项目管理人员要对全体施工人员进行遵章守纪的法制教育, 做好施工前的安全交底, 任何人均不得违章指挥和违章作业, 并服从安全部门人员的管理。
2. 6 施工期间, 安全员全面负责安全监督工作, 发现不安全因素, 随时排除, 并采取有效预防措施。
2. 7 未及事项均应按有关操作规程执行。
3、 文明及成品保护措施 3. 1 工人操作地点和周围必须清洁整齐, 做到活完脚下清, 工完脚下清。
3. 2 加强机械设备的保养和维修, 遵守机械安全操作规程, 做好安全防护措施, 保证机械正常运转; 经常保持机身及周围环境的清洁。
3. 3 施工所用的各种材料和工具, 应根据施工进度及现场条件有计划的安排进场。
3. 4 钢筋绑扎完毕, 不准任意在上行走;
3. 5 加工好的成型钢筋, 在现场应按型号、 规格铺垫木整齐堆放, 防止压弯变形; 周围作好排水沟, 避免钢筋陷入泥土中; 底板钢筋绑扎好后, 支撑与马凳要绑扎牢固, 避免其他工种作业时踩踏变形;
3. 6 绑扎墙钢筋时应搭设临时脚手架, 不得蹬踩钢筋作业;
3. 7 在运输和安装钢筋时, 应轻装轻卸, 不得随意抛掷和碰撞;
3. 8 板钢筋绑扎完, 在板上搭设架空木板做临时通道, 避免人员上下踩踏钢筋;
3. 9 混凝土浇筑时, 搭设行人及作业通道, 不准在钢筋上进行混凝土施工。
3. 10 钢筋绑扎完, 做到活完场清, 将剩余铁线、 钢筋及时收拢成堆。
三、 模板工程 1.
编制依据 (1)
水池施工图 (2)
混凝土结构工程质量验收规范
GB50204-2002 (3)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
。
2. 劳动力布署 模板安装需每天投入劳动力量 5 人。
3. 模板制作:
模型统一按图在加工场地统一加工制作或者配制, 制作好后标记模板位置、 型号尺寸和数量。
4. 模板安装 施工顺序:
放线→支筏板基础及墙壁吊模→安装墙壁模板→安装板底模 (1)
放线:
模板安装前, 根据测量标记在垫层、 基础上和板面上弹出的标高、 中心线和模板安装控制内边线, 并按满堂架设计要求定出安模架立杆位置线。
(2)
搭设支模架:
满堂脚手架搭设间距立杆为@800×800, 不能大于 1000mm 设置。
水平杆第一道设置距地 300 ㎜高, 第二、 三道横杆间距 1500mm 设置, 纵横杆与剪刀撑必须扣件拧紧。
(3)
安装墙壁模板 主体...
土方开挖→垫层浇筑→底板施工→池壁施工→顶板施工
2、土方开挖:
土方工程采用 1 台挖土机开挖。基坑土方开挖至设计标高后后,及时通知监理单位进行隐蔽检查,合格后继续施工。为有效地保证施工进度,本工程采用大面积全部开挖,挖土时不得超深、超挖,机械挖土注意保护基底不要破坏。基坑四周按 1∶0.5 比例放坡,并且留有 0.5m 施工操作面。挖土期间专人跟随测量标高、观测土方动向。既挖好一块,清理一块。对挖浮土方要有防止塌方措施。
3、垫层浇筑
严格控制垫层平整度、水平标高,垫层表面用木蟹二次搓平。待垫层干燥硬结后,重新引测轴线,并根据基准线,用墨线弹出水池梁柱子壁板轴线。
4、底板施工
水池底板厚 250mm,采用双层钢筋绑扎,双层钢筋架凳按 500×500 绑扎。使用 C30 混凝土浇筑。底板上层保护层厚度为 30mm,底板下层保护层厚度为 40mm。
浇筑前应先预制好相同厚度的砂浆块呈梅花形布置在钢筋骨架下,以确保保护层的厚度。在浇筑时振捣务必密实,振捣工具为平板振动器。在浇筑完池底后应在池底斜托上部并避开斜托钢筋处设置橡皮钢边止水带,止水带接口处的搭接长度为 100mm。
5、池壁施工
池壁筋在完成水池底板后进行,池壁钢筋一次绑扎到顶不需搭接,池壁钢筋采用搭简易架固定。由于池壁立筋一次性绑扎搭设,上部摆动较大,不易保证下部钢筋保护层厚度,可用 S 型钢筋钩固定池壁模板采用 1800×900×20 的木模板,模板上涂上脱模剂。池壁两侧搭设双排脚手架,立杆横向间距 1.5m,纵杆间距 1.2m,大横杆竖向间距1.2m,大横杆与立杆相连处均设置两米长小横杆,且在上下小横杆上设置斜支撑。外侧临近坑壁的,利用坑壁顶撑和基坑上四周埋设钢管固定,坑上埋设钢管间距 1.2m,墙体模板用斜撑加固,斜撑水平间距为 1.2m。池壁外侧钢绞线与埋设钢管固定,内侧与地板预埋锚栓固定。模板安装垂直平整,支撑牢固,绝不允许有走模现象。
6、顶板施工
水池顶板在池壁混凝土浇筑后开始施工,水池顶板厚 180mm,采用 1800×900 木模板支设。顶板保护层厚度为 30mm。
7、质量要求:
池体采用 C30 砼浇筑,池体抗渗等级为 S6。施工严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 要求。
具体要求如下:
(1)混凝土浇筑期间,及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。
水池底板、顶板混凝土强度达到 1.2Mpa 后才准在底板、顶板上进行操作。侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角且大于 14 天后不因拆模而受损坏时,方可拆模。不能用重物冲击模板。使用振动棒时,注意不要振动钢筋或埋件、预埋螺栓、暗管等,如发现变异应及时校正。雨期施工应备有足够的防御措施,及时对已浇筑的部位进行遮盖,下雨期间应避免露天作业。
(2)、混凝土搅拌应比普通混凝土延长 1min,保证搅拌均匀。
(3)、池壁施工缝可设在以下两个位置:①池壁底端的斜托上部,并应避开斜托钢筋。②池壁顶端的斜托下部,并应避开斜托钢筋。
(4)、钢筋焊接:单面焊接头长度不少于 10d,双面焊接头长度不少于 5d,焊接接头应相互错开。
(5)、钢筋遇到孔洞时应尽量绕过,不得截断,如必须截断时应与孔洞口加固环筋焊接锚固。
(6)、混凝土养护期不少于 14d,可采用涂刷薄膜养护液养护,对于顶、底板建议采用蓄水养护。拆模后混凝土表面应加覆盖,防止阳光暴晒。
(7)、为提高水池的不透水性,池内以 1∶2 防水砂浆抹面,应分层紧密,连续涂抹,每层的连接缝需上下左右错开,并应与混凝土的施工缝错开。
(8)、施工期间必须及时排基坑积水,防止水池上浮。
(9)、木工模板安装全部用有翼环螺杆用 80×80 方木钻孔拉实。保证安装的垂直度及平整度,模板缝隙不能大于 2mm,要保证模板的稳固,支撑的牢固度。
(10)、拆除模板时,露出螺杆严禁用手摇及锤击,要用切割机割断,防止翼环松动漏水。模板拆除后要清理干净进行堆放。
一、 工程概况
地下室消防水池位于 1#楼地下室○13 ~○22 轴/○A ~○C 轴间池底标高为-4.55 米水池顶面标高为-1.60 米水池底板、顶板及水池壁均为 250 ㎜钢筋混凝土混凝土强度等级为 C35抗渗等级为 P6。
二、 施工方案 地下室消防水池分两段施工第一次施工至消防水池底板上 500㎜消防水池池壁与顶板一次施工。
一模板工程 1、地下室消防水池壁采用 12 厚涂膜光面胶合模板用方木、丝杠及 Ф 48×3.0MM 满堂钢管架作支撑用φ 48 钢管、扣件支撑紧固。
在消防水池壁 500MM 高施工缝处做遇水膨胀橡胶条。
消防 水池 顶 板采 用 12mm 厚 镜 面胶 合板 作底 模 用Ф 48×3.0MM 满堂钢管架作支撑上铺 60×100 木枋@300木枋上铺镜面板。
2、模板的安装 1 、模板安装前准备工作 a、做好构件的定位放线和标高的测设和控制工作。
b、对钢筋工程进行检查验收并做好隐蔽记录。
c、按计划做好施工机具及材料的准备工作。
d、模板安装前应视具体情况进行清理与修整。
2 、模板的安装 a、梁、板模安装注意事项 当梁、板跨度大于 4m 时梁、板底中部应按设计要求起拱 如无设计说明。
起拱高度宜取梁、 板跨的 1/10003/1000。
b、池壁模板安装注意事项
水池外壁模板按图纸设计要求采用 60mm 厚聚苯板 聚苯板要注意成品保护 严禁在绑扎钢筋和模板安装过程中损坏。
c、安装要点 消防水池顶板底模用 12mm 厚镜面胶合板铺以60×100mm 木 枋 间 距 ≤ 300mm 、 板 承 重 架 采 用Ф 48×3.0mm满堂钢管脚手架、 立柱上端设置可调支托形成早拆体系。
3模板安装应符合下列要求 竖向模板和支架的支承部分加设垫板。模板及其支架在安装过程中必须设置防倾覆的临时固定设施。
3、模板拆除 现浇结构的模板及其支架拆除时砼的强度应满足设计要求。若设计无具体要求时应符合下列规定
1 、侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。
2 、底模应满足现浇结构拆模时所需砼强度方可拆除。
3 、拆模的一般要求 a、模板拆除顺序一般为后支的先拆先支的后拆先拆除非承重模板后拆除承重模板。
b、拆除跨度较大的梁下支撑时应先从跨中开始分别拆向两端。
c、 已拆除模板及其支架的结构在砼强度符合设计强度等级的要求后方可承受全部使用荷载当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时须经过核算加设临时支撑。
d、在拆除模板过程中如发现砼有影响结构安全的质量缺陷时应暂停拆除经处理后方可继续拆除。
e、拆除模板时应加强保护不得随意抛掷。
f、模板及其支撑部件拆除后及时按种类、规格清理分类堆放以利周转使用。
g、一般构件砼强度达到 75%方可拆除支撑及底模柱、剪力墙模板在浇筑 24 小时后就可拆除周转使用。
4、质量标准 1模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性其支架的支承部分必须有足够的支承面积。
2模板接缝宽度不得大于 2.5mm。
3模板与砼的接触面应清理干净涂刷隔离剂防止粘结措施。
4模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不得大于 2000cm2。
5模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差应符合质量评定的规定。
6模板起拱凡梁≥4m起拱 2‰模板安装允许偏差≤2mm。
二 、钢筋工程 1、施工准备 1材料及主要机具 a、钢筋应有出厂合格证按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。
b、铁丝可采用 2022 号铁丝火烧丝或镀锌铁丝铅丝 。铁丝的切断长度要满足使用要求。
c、控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、各种挂钩或撑杆等。
d、工具钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。
2作业条件 a、按施工现场平面图规定的位置将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木按钢筋绑扎顺序分类堆放并将锈蚀进行清理。
b、核对钢筋的级别型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。
c、熟悉图纸确定钢筋穿插就位顺序并与有关工种作好配合工作如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系确定施工方法作好技术交底工作。
2、操作工艺 1工艺流程
划钢筋位置线 绑顶板钢筋 2划钢筋位置线按图纸标明的钢筋间距算出底板实际需用的钢筋根数一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm在底板上弹出钢筋位置线。
3绑水池底板钢筋 a、按弹出的钢筋位置线先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面一般情况下先铺短向钢筋再铺长向钢筋。
b、钢筋绑扎时钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向也可采用八字扣但必须保证钢筋不位移。
c、 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度按每 1m 左右距离梅花型摆放。
d、 水池底板下层钢筋绑完后 摆放钢筋马凳或钢筋支架 间距以 1m 左右一个为宜 在马凳上摆放纵横两个方向定位运钢筋到使用部位 绑墙钢筋 绑底板钢筋
钢筋钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
e、底板钢筋如有绑扎接头时钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求 钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头除应按焊接规程规定抽取试样外接头位置也应符合施工规范的规定。
f、根据弹好的墙位置线将墙伸入底板的插筋绑扎牢固插入底板深度要符合设计要求。
4墙筋绑扎 a、在底板混凝土上弹出墙身及洞口位置线再次校正预埋插筋如有位移时按洽商规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模” 以利于钢筋施工。
b、先绑 24 根竖筋并画好横筋分档标志然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外竖筋在里所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
c、墙筋为双向受力钢筋所有钢筋交叉点应逐点绑扎其搭接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
d、双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋以固定钢筋间距。支撑或拉筋可用∮6 或∮8 钢筋制作间距 1m 左右以保证双排钢筋之间的距离。
e、在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块以保证保护层的厚度。
f、为保证洞口标高位置正确在洞口竖筋上划出标高线。洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋 锚入墙内长度要符合设计要求。
g、各连接点的抗震构造及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。纵向受力钢筋伸入底板内长度墙端部交接处受力钢筋锚固长度等绑扎时应注意。
h、配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等其位置标高均应符合设计要求。
3、质量标准 1保证项目 a、钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验符合有关规定后方可焊接。
b、钢筋表面必须清洁带有颗粒状划片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
c、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。
d、焊接接头机械性能必须符合钢筋焊接规范的专门规定。
2基本项目 a、绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的 10%且不应集中。
b、弯钩的朝向应正确绑扎接头应符合施工规范的规定搭接长度不小于规定值。
c、用 I 级钢筋制作的箍筋其数量应符合设计要求弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。
d、对焊接头无横向裂纹和烧伤焊包均匀。接头处弯折不得大于 4°接头处钢筋轴线的偏移不得大于 0.1d且不大于 2 ㎜。
e、电弧焊接头焊缝表面平整无凹陷、焊瘤接头处无裂纹、气孔、灰渣及咬边。
4、成品保护 1成型钢筋应按指定地点堆放用垫木垫放整齐防止钢筋变形、锈蚀、油污。
2绑扎墙筋时应搭临时架子不准蹬踩钢筋。
3底板上、下层钢筋绑扎时支撑马凳要绑牢固防止操作时踩变形。
4严禁随意割断钢筋。
5、应注意的质量问题 1墙预埋钢筋位移墙主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。
2搭接长度不够绑扎时应对每个接头进行尺量检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
3钢筋接头位置错误梁、柱、墙钢筋接头较多时翻样配
料加工时应根据图纸预先画出施工翻样图注明各号钢筋搭配顺序并避开受力钢筋的最大弯矩处。
4绑扎接头与对焊接头未错开经对焊加工的钢筋在现场进行绑扎时对焊接头要错开搭接位置。因此加工下料时凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。
6、质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录 1钢筋出厂质量证明书或检验报告单。
2钢筋力学性能复试报告。
3进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、 焊接性能不良和力学性能显著不正常时应有化学成分检验报告。
4钢筋焊接接头试验报告。
5焊条、焊剂出厂合格证。
6钢筋分项工程质量检验评定资料。
7钢筋分项隐蔽工程验收记录。
三 、砼工程 浇筑消防水池防水砼关键之处是砼自身防水能力。施工时除砼搅拌严格执行配合比浇筑时振捣密实不得有蜂窝麻面和孔洞、夹渣等现象。加强管理严格各项质量技术措施各种外加剂包括微膨胀剂均应严格计量。根据我公司的施工经验 底板及池壁砼除按照主体砼施工外 还应做到如下方面
1、砼施工中由于技术上或施工中的需要或由客观条件的影响会出现砼接茬的问题。如果接茬处理不当就会引起砼渗漏而达不到防水效果最好方法是在砼初凝前接上。为确保软接茬根据施工条件和技术要求组织好施工加快施工进度根据季节变化选择技术性能适合的外加剂以保证软接茬而提高砼的整体性达到防水防渗的目的。
立墙上的水平施工缝是普遍存在的也是出现渗漏的关键部位是结构自防水砼防水的技术关键。我们在本工程中采用遇水膨胀止水条的方法待砼浇筑完毕后达到初凝前用木抹子抹平抹出糙面这样延长了防水路线数倍浇上层砼时先浇一层同砼配合比相同的砂浆再浇下步砼。不仅大大简化了施工同时增强了新老砼粘接面的强度达到了较好的防止渗漏的目的。
2、结构自防水砼施工布料是一项重要的工序必须科学安排施工操作人员在布料点安排专人负责监督和指挥操作人员施工砼浇注分层均匀布料布料厚度应符合规定分层浇注时茬口明显整齐忙而不乱地文明施工。
砼振捣的好坏是直接影响砼防水性能的关键工序振捣要严格按施工操作规范进行棒要快插慢拔表面浮浆即可振距一定要掌握好不得漏振和过振以把砼振捣密实为准。对坍落度大的砼振捣时间要短以免石子下沉砂浆上浮严重影响砼的匀质性。要坚决防止用振捣棒代替
布料对钢筋密集的地方采用小直径振捣棒。不以振捣钢筋代替振捣砼特别是结构钢筋振筋会直接破坏已初凝砼与钢筋的粘接力。
4、砼终凝后加强养护养护期不应少于 14 天养护不到砼内水份蒸发过快过多这样不但使砼表面易出现干裂而且会形成过多的毛细孔道降低抗渗效果。掺 UEA 膨胀剂或采用 AEA-H 型膨胀剂的砼在养护时有足够的水才能完成二次水化反应提高砼的自密性能达到防水目的。
四 、遇水膨胀止水条施工方案 消防水池壁水平施工缝留在高出筏板表面 500mm 的墙体上在已浇注的墙体上表面沿外墙中通长凹槽在上部墙体支模前将遇水膨胀止水条压入凹槽内并用专用胶粘剂粘贴在清理干净的凹槽内贴紧粘牢见附图 。止水条安好后必须经质量检查员和监理检查后方可进行下一道工序施工。
三、质量安全保证措施 1、以钢筋上标注的标高控制砼表面的标高。
2、振捣人员定人定岗并做好记录防止漏振、过振现象。
3、作好砼坍落度的检测由专职试验员操作在浇注前做一次每 2~3h 做一次砼试块的留置水池底板留 1 批池壁和水池顶板留 1 批每批 3 组即一组标准养护试块2 组同条件养护试块。水池底板留一批外墙抗渗试块池壁和水池顶板留
一批外墙抗渗试块每批 2 组即一组标准养护试块一组同条件养护试块。
4、由于砼连续浇注时间长必须作好夜间施工的照明工作并且有专职电工值班。
5、砼浇注时必须有模板工钢筋工值班保证模板和钢筋的位置正确。
6、现场作业人员必须佩戴安全帽砼振捣人员必须带绝缘手套穿绝缘胶鞋。
7、砼振捣用电设专线箱引入坑内并在坑内分箱控制严禁使用绝缘性差的电缆严禁电缆直接在钢筋等金属物上固定。
8、在砼开盘前应对所有使用的砼振捣运输机械进行详细的检查严禁带病作业在操作中不能任意拖拉、防止将电缆、电源线拉接造成人身触电事故。
陕二建十分司第二项目部 二 00 六年九月十六日