    • 高压配电室的值班制度1  1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。  2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。  3.下面是小编为大家整理的高压配电室值班制度3篇,供大家参考。

      高压配电室值班制度3篇

      高压配电室的值班制度1

        1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

        2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。

        3. 值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。

        4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。

        5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。

        6. 配电设备检修尽量放在不影响居民使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。

        7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。

        8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。

        9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;透*油滤油机配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

        10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。

        11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。

        12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。

        13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

        14. 增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

        15. 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

      高压配电室的值班制度2

        1、交接班时,交班人员将班中设备运行情况、卫生情况、班中出现的问题、上级有何工作安排等认真、逐一交接。

        2、接班人员对交班遗留的任何问题未处理或处理不彻底,接班人员有权不接班,不签字。

        3、当接班签字后,检查或出现的任何问题,由接班人员承担、负责。

        4、接班人员接班3小时内必须进行设备点巡检并签字确认,保证及时掌握本班设备运行情况。

        5、接班15分钟内将各种接班记录填写好。

        6、值班人员随时保持值班室内桌椅、电脑、电话、饮水机、地面、门窗卫生清洁达标,室内及工具箱内物品按规定摆放。

        7、值班期间,除留1人值守外,其他人员负责设备点巡检、室内外区域卫生等,严禁单人进行任何倒闸操作及故障处理。单一的二次回路控制操作除外。

        8、任何物品使用完后,及时放回原处,严禁乱扔乱放。

        9、任何记录填写必须及时、准确,字迹必须工整、清晰,严禁打省略号。

        10、 点巡检发现的问题要记录清楚,并及时向班组反映,点检记录同时交值班长或班长签字确认。

      高压配电室的值班制度3

        岗位负责人:

        1、熟悉配电室内的设备性能和操作程序。

        2、坚守工作岗位,遵守劳动纪律,严格按操作规程及停送电制度进行作业。

        3、在工作中要对所有的仪表及设备巡视检查,发现问题向有关人员进行汇报处理。

        4、按规定做好日常记录和检修记录。

        5、严格执行要害场所管理制度,禁止非工作人员进入配电室,做好安全保卫工作。

        6、爱护防灭火设备及其他工具,做到放置整齐有序。

        7、保持设备及室内的清洁卫生。

        8、正确迅速的判断和处理事故,防止事故的蔓延和扩大。

        9、运行操作必须执行两票制和工作许可制度。

        10、严格遵守劳动纪律,不睡岗,不脱岗不干私活不准外人随便进入配电室。

        11、配电室没运行前,做好前期准备工作,如出现集水坑积水,努力积极的排除积水。

        12、做好本职工作之余,搞好本酒店的电气线路改造维护工作。

        13、协助配合后勤部门做好各项工作。

        14、严格执行各项规章制度,坚持正规操作保质保量完成领导交办的任务。


      高压配电室的值班制度3篇扩展阅读


      高压配电室的值班制度3篇(扩展1)

      ——高压配电室实训心得体会3篇

      高压配电室实训心得体会1

        时间过的飞快,转眼间两周的实训即将结束,记得第一天,老师讲述了实训的主要任务,目的及意义所在,并强调应注意的细节问题。

        刚开始画项目一时,虽然图都不是很复杂,可我还是觉得时间太紧了,因为你要先思考这个图怎么画,从那里画,还有没有简单画法,两天下来就画完了项目一,作图过程中也遇到了不少难题,但在同学的帮助下,一个个都学会了,慢慢的喜欢上了画图。

        我们从书上得知,CAD可以绘制机械、建筑、电气电路、等多方面的二维*面图形和三维立体图形等等,所以说它的`使用性是非常之广泛的。我们在绘制图形的时候要注意线条的宽度,字体的美观。现在用CAD就完全没有这方面的问题,粗细线条全用“特性”来规范,一目了然。尺寸也相当准确,在命令提示行里输入多少就是多少,也不用拿着丁字尺在图纸上比画来去,到头来还是达不到十分准确。画线线连结、圆弧连接的时候CAD在尺寸方面的。优势就更加明显,比如画圆与直线相切的时候,凭感觉觉得差不多就画上去,每一条画得都不一样,怎么看都不对称。用CAD画,打开对象捕捉就能把切点给抓进来,又快又准!尺寸标注更是快捷,两个点一拉,左键一点就完成一个标注,不用画箭头,不用标文字,只要自己设计好标注格式,计算机就能按要求标出来。插入文字也很方便,在多行文本编辑器里输入文字内容就能出来绝对标准的国标字,比起我们手写的字就美观漂亮的多!粗糙度、基准符号、标题栏等做成块就可以随意插入,用不着一个一个地画了,用起来确实很快

        最后,学习CAD的目的就是能够完成与之相关的实际绘制任务,在实际工作中能够更快更准的完成制图作业。本次的CAD实训是运用前面所有的各种绘图工具与编辑工具进行绘制的,希望通过这次的复习和巩固在加上以后的完善能够更灵活快速准确的绘制各种图形从而发挥出CAD的巨大作用!

        今天是最后是CAD实训的最后一天。结合我自身对CAD的学习情况,我将继续练习使用CAD,做到能够把它运用得得心应手、挥洒自如,使它成为我今后学习和工作的好助手!

      高压配电室实训心得体会2

        这个学期开设了电气控制与plc实训的课程,跟以前所有开设的课程有很大的区别,这门课程的灵活性很强,充分发挥自己的潜力;其实学习的过程当中并不一定要学到多少东西,个人觉得开散思维怎样去学习,这才是最重要的,而这门课程恰好体现了这一点。此次的实训以班级为主体,以小组为单位而开展的一次综合的实践,老师也给予我们足够的空间让我们完成此次的实训,这让我觉得压力减轻不少。这次的实训从程序上面看起来很复杂,我们组进行了任务的分工,一下子就变得简单化了。原来以为自己负责编程序任务是最轻的,没有想到是最为复杂的,需要的资料很多。

        而给予我们的时间有限,不得不在其他的时间进行补充和修改。真正让自己参与本次实训的话就会发现本次实训乐趣无穷,收获多多。就如第一天,教师给我们讲了最简单的plc编程,接线。就这么简单的一个编程与接线,可自己弄时却出现了这样那样的问题,其实问题就在于刚开始弄,对视图的用法不够熟练,什么时候用常开结点,常闭结点,什么时候用向上常开结点,向上常闭结点,还有输出的就一定要用小括号的,还有最后一定要用中括号的end。当然画了几遍后就会发现其实真的简单,之后就一画就对。还有plc接线时,输入的结点可以用任意的0到27的按扭控制。第一天就让我对这次的实训充满兴趣还有对接下来几天所实训内容的期盼。相信这只是一个简单的开始,接下来的几天才是真正值的兴奋的时候,当然,面对那么大的仪器还有那么高的电压,老师还是一再的强调注意安全,小心设备,切记规范操作。所以不管我的好奇心有多大,每次做好需要老师来检查了再通电的时候我们都会先请老师看了说行了再接着做。通过这次的实训,让我受益匪浅。

        第一,认识了团队合作的力量,要完成一个项目不是一个人的事情,当中我们有过分歧但最终达成共识,不管结果怎样,至少我们曾经在一起努力过,体验其中的过程才是真正的收获。第二,通过这次的实践操作,我认识到了自己的不足,更感觉到了自己与别人的差距。为了明年的毕业而做准备,从各方面充实自己,使自己适应这个社会。总之,这次的实训给予了我不同的学习方法和体验,让我深切的认识到实践的重要性。在以后的学习过程中,我会更加注重自己的操作能力和应变能力,多与这个社会进行接触,让自己更早适应这个陌生的环境,相信在不久的将来,可以打造一片属于自己的天地。

      高压配电室实训心得体会3

        工厂供电课程实训结束了,我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助,因为课程实训在很大程度上实现了理论与实际的相互结合,很好地实现了从书本到实际操作的一个过渡,反映了毕业之后从学校到社会的一个过程。俗话说的好:学以致用。学了不能用到生活中不能用到实践中,那么就相当于没有学。在这次实训中发现,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍然非常困难。

        本次的实训地点是校内下安变配电所,变配电所的作用是将外面引入的电压变成用户所需的电压,并将电分配到各个用电点。实训时一个师傅理论联系实际,给我们上了一次生动而又具体实在的课程。这个变配电所主要由四个系统组成分别为高压系统、低压系统、计量系统等。配电柜由进线、测量、计量、变压器保护和进线保护组成。师傅说这个变配电所自动化集程度高,可以通过电脑终端来控制整个变配电所的用电断电、监控是否有异常情况等,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差,及时排除异常情况。

        通过师傅的介绍,我们了解到在变电站的每一项设计并不是纯粹的利用理论知识就能解决的,而是要用到许许多多的工程估算,参数,考虑到现场的环境与实际情况。供电工作要很好地为生产服务,切实保证生产和生活用电的需要,同时做好节能工作,要从以下基本要求做起:

        (1)安全在电能的供应、分配和利用过程中,不应发生人生事故及设备事故。

        (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

        (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

        (4)经济供电系统投资要尽量少,运行费要低,尽可能节约电能和减少有色金属消耗。

        此外,在供电工作中,要合理处理局部和全局、当前和长远等关系,要做到局部与全局协调,顾全大局,适应可持续发展要求。

        通过这一次实训我对变配电所生产过程有一个完整的概念;熟悉了变电所主接线连接方式、运行特点;初步了解了电气二次接线、继电保护及自动装置;了解了站用电的接线方式、备用方式及怎样提高站用电的供电可靠性;了解了控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。通过这一次实训我学到了许多课堂上学不到的知识

        课程实训是大学生在学校接受专业培养的一个重要环节,是大学生的一次综合性的训练和检验。通过这一次的实训,进一步巩固和加强了所学理论知识,懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,为今后走向工作岗位打下了良好的基础。通过这一次实训我也发现了自己很多不足之处,为以后的改进指明了方向。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展2)

      ——绿景物业区域变配电室值班制度 (菁华1篇)

      绿景物业区域变配电室值班制度1

      物业区域变配电室值班制度一值班人员必须遵守物业管理处及工程管理的各项规章制度;

      持证上岗。

      二值班人员要按上级批准的值班方式和时间进行值班。

      值班表经部门经理批准上报行政部后,员工不得任意更改,不得私自调班和连值两班。

      个人确有急事请假或要求调班,必须提前一天报经理批准。

      三变配电值班室电话、对讲机是生产工具。

      接班时和值班中应随时检查对讲机频道,使用电话应简洁明了,不准聊天、拔打与工作无关的电话。

      四值班人员当值时间必须坚守岗位,不得无故迟到、早退,不得擅离职守。

      严格按部门制定的工作内容和时间作业。

      凡因工作需要临时离开值班室,必须佩戴对讲机,并在门上挂告知牌。

      五.值班人员严格执行交接班制度,接班当值后认真做好各项工作。

      严格执行各项操作规程,做到严肃认真、一丝不苟。

      定期巡视、准时抄表,密切注意各项运行数据,及时发现各种异常情况。

      发现可疑之处另需加强监视。

      六值班人员必须按规定作好各项记录,做到字迹清楚、准确、详细。

      不得马虎、字迹模糊、含意不清,严禁随意涂改、伪造数据等。

      七发生异常和差错,要如实反映情况、吸取教训,不得弄虚作假隐瞒真相。

      八遵守各项规章制度,值班人员不在变配电室、值班室内高声喧哗,不打瞌睡、不睡觉,不做与工作无关的事情。

      九注意通风降温、保持室内干燥;

      随时保持变配电室环境、设备整洁干净。

      十严禁在变配电室内煮食、存放食物和就餐。

      不存放易燃器具。

      十一变配电室内的专用工具,只限于在本配电室内使用,严禁出借。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展3)

      ——配电室值班安全管理制度 (菁华1篇)

      配电室值班安全管理制度1

      一 值班员在巡视时须保持:10KV 米;

      以下米安全距离。

      二 凡配电室内停电,均需填写《停送电工作票》。

      三 严格执行一人操作一人监护,监护人按“停送电工作票”的操作顺序宣读口令,并且每操作完一项,在其前面画“V"号的操作规程。

      四 高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设备上操作。

      五 高压操作,必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆等。

      六 严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。

      七 工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从事。

      八 高压柜进行检修,须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。

      九 进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须断开其它有关电源。

      十 触及电容器和电缆头,必须进行人工放电。

      十一 雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

      十二 在高、低压设备上工作时,值班人员必须完成操作票中全部安全措施后,才能准许工作人员进入现场工作。

      十三 检修完毕后,拆除地线、遮栏、标志牌。

      此时,设备应视为带电状态,不能再次触及,否则重新布置安全措施。

      十四 部分停电时,应设监护人并不得参与其它作业,应始终对所有工作人员活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离。

      如发现有危及安全的行为,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。

      十五 进入配电室一律穿绝缘鞋,不准穿高跟鞋。

      薪酬制度


      高压配电室的值班制度3篇(扩展4)

      ——变配电室安全管理规定 (菁华1篇)

      变配电室安全管理规定1

      一总则

      为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。

      本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。

      二岗位责任制。

      变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。

      严格按停送电操作规程进行操作。

      变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。

      认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。

      遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。

      进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。

      在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。

      非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。

      值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。

      值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。

      配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录 妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。

      定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。

      1 维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。

      2 做好交接班记录。

      三交接班制度。

      交接班双方应认真填写交接班记录。

      交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。

      接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。

      交接班内容:

      “两票”执行情况.

      上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。

      系统及回路的负载变化情况;

      设备运行情况以及发现的设备缺陷;

      各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况; 遇下列情况不得进行交班:

      事故处理或正进行重要操作;

      接班人酒后上班或精神状态不良;

      交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。

      四操作规程。

      值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。

      高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。

      维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

      不论高压设备带点与否,值班人员不得单独入内进行工作。

      在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人,工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。

      倒闸操作:

      倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵无误后执行

      停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送点合闸的顺序与此相反。

      严禁带负荷拉闸。

      刀闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。

      操作票应填写以下内容:

      ① 所操作设备的名称和编号;

      ② 应拉合的开关和刀闸;

      ③ 开关和刀闸的位置情况;

      ④ 负荷分配情况;

      ⑤ 接地线拆装情况;

      ⑥ 控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况;

      ⑦ 切换保护回路和检验是否确无电压。

      操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改,操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后有值班负责人审核签名。

      操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。

      必须按照操作票填写的顺序逐项操作并做好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。

      倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。

      操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票和随意接触闭锁装置。

      9 经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套,雷电时,禁止进行倒闸操作。

      高压配电室停电倒闸操作程序:

      ① 断开所停回路380V侧全部断路器;

      ② 戴上高压绝缘手套并确认其完好;

      ③ 用程序锁断开各真空断路器和刀闸;

      ④ 断开进线柜真空断路器和刀闸;

      ⑤ 用高压侧试笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后方可进行下步工作;

      ⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌后,才可开始工作。

      送电操作规程。

      工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗漏工具等物。

      拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员已退出工作地点后,准备送点。

      送电程序与停电倒闸程序相反。

      若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。

      五.工作票制度。

      在变、配电室设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方式有三种:

      ① 填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);

      ② 填用第二种工作票(只要适用于低压配电设备);

      ③ 口头或电话命令。

      工作票要用碳素笔填写,一式两份,应正确清楚。

      不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。

      两份工作票中的一份有工作负责人收执在工作地点,另一份有值班员收执,按执移交。

      值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。

      一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。

      开工前工作票的全部安全措施应一次做完。

      在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给第二张工作票。

      一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票,几个班同时工作时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需要填明各班负责人。

      事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作时,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

      第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。

      工作票的有效时间以批准的检修期为限。

      第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。

      工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。

      工作票签发人应由熟悉人员技术水*、熟悉设备情况、熟悉本规程的领导或技术人员担任。

      工作票签发人员名单应书面公布。

      工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。

      已完成的工作票应保存三个月以上。

      六安全管理及维修保养制度。

      配电室安全管理制度。

      应经常组织电工学习≤电工安全工作规程≥。

      每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。

      进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。

      在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:

      ① 工作票制度

      ② 工作许可制度硕钪贫瓤刹卧牡缫敌幸当曜肌

      ③ 工作监护制度。

      ④ 工作间断、转移和终结制度。

      管好门窗以防雨、雪打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。

      高压配电室钥匙至少应有三把,有配电室值班电工负责保管,按值移交。

      一把专供紧急是使用,一把专供值班电工使用,还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登*名,当日交回。

      保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。

      维修保养制度。

      在变配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:

      ① 停电。

      ② 验电。

      ③ 保持接地的有效。

      ④ 悬挂警示、标示牌。

      值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。

      每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。

      管好、用好各绝缘工具。

      根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。

      七电气组日常报修管理制度。

      为保证公司日常用电及网络的正常运行,并且合理的使用各种材料,特制定电气日常报修管理制度:

      各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。

      值班室人员24小时值班,值班期间不得擅自离开岗位。

      值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。

      对于维修任务维修人员可以单独处理的,经批准人批准后尽快安排维修人员及时进行处理。

      对于接到的报修任务不能处理后不在职责范围内或需要更换材料的,应及时报电气组领导,以便及时安排处理。

      维修人员到现场维修时,应带好需要的材料及报修单,维修完毕后填好报修单,并且请报修人确认维修情况并签字,将处理结果报值班人员做好记录。

      八 电气组巡回检查制度。

      值班人员必须认真的按时巡回检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好巡检记录,并向上级汇报。

      巡检每班不低于两次,遇特殊情况应增加巡检次数:设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时;恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象;其他特殊情况等。

      巡回检查应遵循望、闻、摸、听。

      即观察设备运行情况,电流电压有无异常;闻有无异味或焦糊味的异常;有无异常震动;发热超温现象;听有无异常噪音。

      巡回线路:配电室峙涞缡凉水塔昭够消防配电室辣梅常减压哐故常减压配电室锌芈灌区靶冻灯教灌区配电室髁偈迸涞绻瘛

      望各值班人员认真、工整填好巡检记录,对异常情况即时汇报,并采取相关措施,同时对各施工情况认真观察。

      九安全保卫制度。

      1 严禁工作时间内喝酒或酒后上班。

      2 严禁没有操作票进行倒闸操作。

      严禁没有操作票(或口头命令)在电气设备上操作。

      4 严禁不验电接地在停电设备上工作。

      5 严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

      6 严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。

      7 非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电室,如因工作需要进入,须经有关部门及电气负责人同意,由值班电工陪同进入。

      8 变、配电室应配备有足够量有效的电气灭火器材。

      9 变、配电室应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋并按规定进行保存和定期试验。

      保持变配电室安全通道的畅通。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展5)

      ——物业项目配电室工作规程 (菁华1篇)

      物业项目配电室工作规程1

      物业项目配电室工作规程

      (十)1目的确保正确无误地操作配电设备,防止事故的发生,满足业主正常用电需求。

      2范围适用于所管项目配套配电设备设施管理。

      3职责管理处工程主管负责对区域内配电设备操作规程和管理制度制定,报品质部审批,并负责配电室的日常管理;管理处工程部负责配电设备的操作和保养并做好运行记录;

      4工作程序

      工作制度

      未经工程主管许可,非工作人员不得进入配电室;

      密切注意电流、电压、功率因素等数据变化情况,并作好《配电室运行记录》;

      高压室应定时巡检,雷雨天巡视高压设备时,应穿绝缘鞋和戴绝缘手套;

      上班时间不得饮酒或酒后上班;

      检修、倒、合闸时应严格填写《配电室工作票》;

      值班人员有权拒绝违章操作要求;

      严格执行交接班制度,在出现故障情况时,接班人协助交班人处理完毕后方可交班;

      在紧急与严重危及人身安全情况下,应先切断电源,事后立即报告工程主管;

      停电作业时,须在开关或刀闸操作机构悬挂"线路有人工作,禁止合闸"的标志牌;

      值班途中不得睡觉,不得无故脱岗,不可连续疲劳代班。

      工作规程

      送电前认真检查各高低压开关是否断开,然后再按高压开关-低压总开关-各分路开关送电,停电则相反;

      送(停)电操作时,至少应有2人在场;

      送(停)电操作时,必须关上开关柜门;

      除特殊情况外,禁止带负载启闭总闸或分总闸开关;

      进入配电屏(柜)等工作时,必须先验电,待确认无电后方可进行;

      停电检测(修)高压设备时,必须先对系统放电,然后按规定验电,待确认无电、并按规定挂好接地线后,方可检修;

      停电检修时,必须设立标志牌,并有监护人;

      停电检修完毕后,须清理现场,防止遗失工具,然后解除接地线,检查线路,作好送电准备。

      5相关文件6质量记录

      《配电室工作票》

      《配电室运行记录》附加说明:本文件起草人:本文件修改人:本文件审核人:


      高压配电室的值班制度3篇(扩展6)

      ——物业辖区配电室交接班制度 (菁华1篇)

      物业辖区配电室交接班制度1

      物业辖区配电室交接班制度配电房是的供电中心,是的心脏部位,为加强其管理,特订以下制度:

      1、配电房全部机电设备,由工程部负责管理值班,停电及送电均由配电室值班人员操作,其它人员一概禁止操作。

      交接班规定:2、交接班要交接清楚,字迹工整。

      交班人应将本班设备运行的详细情况填写在交接班日志上。

      3、交接班内容:

      (1)所属设备运行方式的变更情况、操作、检查、试车情况,设备缺陷变化情况,故障处理情况,天气情况及其它有关注意事项等。

      (2)正确传达领导指示及专业人员要求。

      (3)工具、仪表、备品、备件是否齐全、完整。

      4、无关人员禁止进入配电房,非管理处人员须得书面许可后方能进入。

      5、配电室应保持良好的室内照明和通风,墙上配挂温度计,室温应控制在摄氏35℃以下。

      6、房内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如为紧急情况,应报工程主管同意方可进行。

      7、配电室内设备及线路变更经工程值班工程师同意,重大改变应报工程主管批准。

      8、严禁脱岗,值班时禁止做与工作无关的事。

      9、严禁违章操作,操作及检修时必须按规定使用测试合格的安全工具,安全工具用后应妥善保存。

      10、值班人员应按时巡视,按时抄表,发现问题及时处理并主动汇报,防止事故扩大。

      11、进入配电房前要先把灭火系统转到手动位置,并在离开时复位"自动"位置。

      12、配电室应保持清洁,应防止小动物进入配电室。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展7)

      ——绿景物业区域变配电室交接班制度 (菁华1篇)

      绿景物业区域变配电室交接班制度1

      物业区域变配电室交接班制度交接班工作必须严肃认真进行,交班人员要发扬风格,把困难留给自己,方便让给别人,为接班人员创造有利的工作条件。

      一值班人员应根据批准的值班时间表按时进行交接班,未经部门经理同意不得私自调班。

      二如已到交接班时间,接班人员未到,交班人员应立即向主管或经理报告,并留在班上继续工作等待接班人员到来,接班员工未到不得擅自离职。

      个别因特殊情况迟到的接班人员,同样应履行接班手续。

      三在交班期间,应尽量避免倒闸操作和许可工作。

      四在交班过程中发生事故应停止交接班,由交班人员负责处理,同时可要求接班人员协助处理,事故处理告一段落后继续交接。

      五.在交接巡视检查中发现的设备缺陷及异常情况,由接班人员填写缺陷记录,交班人员签名确认。

      六在下列情况下,不得进行交接班在倒闸操作及许可工作未告一段落时;在事故处理时未告一段落时;发现接班人员喝酒或精神不正常时;交班人员未正式办理交班手续,接班人就擅自离开工作岗位的。

      七交接班前,交班人应整理好应交内容;

      接班人员应提前到站做好接班前一切准备工作。

      八交接班内容包括下列项目;设备运行方式、设备变更和异常情况以及事故处理经过;设备检修、扩建和改进工作进展情况及结果;许可的工作票、接地线的使用组数及位置;巡视发现的缺陷及处理情况;

      继电保护、自动装置的运行及动作情况;上级指示及电气主管布置的工作;工具、器具、仪表、备品备件、钥匙等使用和变动情况;安全情况;本值自行完成的维修工作;当班未完成要求下班完成的事项;

      新收到的图纸资料;

      各种记录簿等。

      九接班人员根据交接内容会同交班人员逐项检查。

      十交接班检查后交接双方仍应集中值班室,由交班人员向接班人员汇报,接班人认为无差错,在运行工作日志上依次签名,再由交班人员签名,到此交接班手续正式结束。

      十一接班人接班后,应及时完成的本班工作重点及应做的维护工作等。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展8)

      ——配电室智能监控系统设计及实现分析 (菁华1篇)

      配电室智能监控系统设计及实现分析1

      摘 要:配电室作为电网正常运行中的基础性设施,在信息化建设中处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成不可估量的经济损失。但是在电网实际的运行过程中,并不能随时对其进行故障检查和查看,因为这样不但会增加工作人员的工作量,还会给供电企业带来巨大的成本支出。而通过对配电室进行智能监控就能有效解决这些问题,所以配电室智能监控系统的应用逐渐受到人们的关注。为了能让配电室更好的工作,就要加强对配电室智能监控系统设计及实现的研究,实时监控高压配电室运行状态,并结合线下巡检、抢修等工作,共同保障配电室的安全稳定运行。

      关键字:配电室、信息化建设、智能监控系统、安全稳定

      系统的结构

      配电室智能监控系统是通过物联网技术的集成应用,通过采集模块来对数据信息进行收集、整合和处理,从而让各个子系统能够进行相应的联动和配合使用。这个系统会自动收集和记录信息数据,并加以分析,从而将有效的信息传递给工作人员,以便工作人员了解和掌握配电室的情况,并对存在的隐患及时进行处理和应对。

      视频监控

      视频监控是指将智能监控系统前端的监控摄像头所记录和采集到的音视频材料通过信号线传递到硬盘录像机上,然后由硬盘录像机经过初步判断和处理后就传递到监控*台。工作人员会根据这些信息发送监控指令,监控摄像头就会根据指令进行下一步操作。另外这个系统还具有自动跟踪视频以及移动运行的监控功能,并且在发生警报时,区域内的监控摄像头就会进行相应的联动报警。

      环境监控

      环境监控子系统主要对 SF6 和氧气进行浓度上的检测,如果 SF6 的浓度太高或者是氧气的浓度太低,这个子系统就会自动发出报警信息,同时开启声光显示,并在泄漏 SF6 时进行通风排气。而监控系统也会将这些自动通风排气的情况记录下来,并对发生的时间进行记录,便于以后的数据查询。环境监控模块还会将室内的温湿度与空调监控联系起来,实现两者的控制联动。

      火灾警报装置

      火灾报警子系统原本是单独的一套子系统,在配电房设计初期就会独立设计,可以对整个配电站进行消防安全的监测和控制,如果发生火灾,这个系统就会马上发出信号进行报警,消防设备 PC 也能够将当时的配电室的情况以及系统的运行状态显示出来,另外其还具有自动拨号报警的功能。将这一子系统接入配电室智能监控系统还可以实现火灾报警的联网监测和控制功能。

      其他

      配电室智能监控系统软件设计

      对于监控系统而言,系统软件是十分重要的组成部分,其能在巡检设备和接收终端上报的基础上,完成对配电室电气设备运行数据进行监测和分析,并且能在设备被盗和运行故障的时候及时报警,从而保障配电网的正常运行。一般情况下采用模块化设计方法对软件系统进行设计,这样能够保持软件结构的简单清晰,从而让系统的修改和调试更加方便。系统的后台软件用 进行开发,因为其具有良好的扩展性、稳健性和较好的结构。对于用户界面的分层,主要有表现层、业务层、持久层,其中表现层能够为客户提供业务层的基本信息,并将得到的信息反馈到 业务层;业务层负责对收集到的数据进行处理,其能将处理得到的数据反馈给客户,也能将数据存储起来;持久层主要是对数据进行持久的保存,避免出现数据丢失。

      按照功能对软件进行划分,可以将软件划分为七个部分。

      第一是用户管理功能,其能在用户的不同要求下对管理单位和管理权限进行划分。其中监控中心的管理用户就可以通过对配电室所属的线路配变、环境设备进行操作。

      第二是系统管理功能,这一功能模块能够让用户根据自身的实际要求来对配电室内配电线路和传感器等对象单位进行移动、更改、删除和增加;

      第三是数据采集功能,其中包含有文件的上传、实时监控、GPRS 采集和定时采集等多项功能;

      第四是数据的分析功能,其能根据实际情况完成对单台设备数据分析、多台分析和综合分析;

      第五是系统设置功能,主要是对软件界面风格、设备类型、GPRS 终端类型和通讯规约等参数进行设置;

      第六是日志记录功能,其主要是记录系统的运行状态、用户信息和定时清理系统中的历史日志;

      第七是对外开放功能,其能实现系统与厂家其他设备的数据采集,其他系统的数据交换。

      配电室综合监控系统

      Acrel-20XXE配电室综合监控系统通过监控系统*台和监控终端,实现智能开关柜柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温监测、电缆测温监测、环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同样实现配电动力环境的分布式远程管理。系统架构由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。

      系统功能需求:

      1)数据采集及处理:通过间隔层设备实时采集现场配电室温度、湿度、SF6、O2、O3、烟雾、门禁及电表等数据;

      2)画面显示:配电房环境温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾、门禁等的实时信息、视频、各测量值的实时数据、各种告警等信息。

      3)记录功能:具有温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。

      4)报警处理:系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。可以提供四种告*式:监控界面弹窗告警;实时语音告警,系统能够对所有事件发出语音告警;短信告警,可以向号码发送告警信息短信。

      5)曲线分析功能:可以曲线形式展示监控系统的温湿度、气体(SF6、O2、O3等)含量、电压、电流、功率等数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势。

      6)报表统计功能:通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。

      7)远程运维功能:Acrel-20XXE配电室综合监控系统可将现场采集信息上传企业电力运维云*台,企业运维人员可远程运维,构建智能运维体系,开发智能运维应用,实现配电房智能分析、故障预测、智能巡查、智能派单、故障知识库构建等功能,使配电室运维更加智能高效。

      4 总结

      配电室的监控对电网的正常运行而言有重要意义,在电网运行的过程中要对配电室进行严密的监控,避免其发生故障时对电网的安全和用户的利益造成损失,所以需要加强对智能监控系统设计的研究,从而实时掌握配电室的信息。Acrel-20XXE配电室综合监控系统不仅能显示配电室的环境状况,还可以采集电力仪表、配电回路数据,通过网络通信上传等综合管理*台。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各环境监测并生成各种数据报表、曲线、图形等,便于数据分析、研究,为解决配电室环境监控问题提供了真实可靠的依据。


      高压配电室的值班制度3篇(扩展9)

      ——配电室安全管理规定 (菁华1篇)

      配电室安全管理规定1

      为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。

      第一条 一般规定

      1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

      2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

      3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。

      但下列物品除外 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)电工专用工具及备件消防器材

      4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

      5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

      6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。

      如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

      7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

      第二条 配电室的日常巡视检查

      1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

      2、巡视检查的主要内容如下各仪表、信号装置的指示是否正常。

      导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

      电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

      对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

      按规定做好相关记录。

      第三条 配电系统的定期检查及维护

      电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

      1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

      2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

      3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

      4、检查配电接地装置是否良好。

      5、其它配电线路和设备的检查。

      第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

      1、电缆沟进户保护管的密封情况。

      2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

      3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

      4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

      5、配电室有无漏水的可能。

      第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

      第六条 消防安全管理

      1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

      2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

      3、配电室内严禁吸烟。

      4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

      5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

      6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

      本制度从二O一一年七月一日起执行

      基建维修科20XX年6月16日


      高压配电室的值班制度3篇(扩展10)

      ——高低压配电室安全管理制度 (菁华1篇)

      高低压配电室安全管理制度1

      1、电控楼6KV配电室及380V配电室作业区域,实行安全管理值班制度,凭“工作票”入内施工。

      非工作人员禁止入内,进出配压室人员必须履行出入登记手续。

      2、值班人员要有高度的工作责任心。

      严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。

      禁止在值班时喝酒、现场吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。

      坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

      3、值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。

      室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

      4、巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。

      配电室经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;

      禁止非工作人员进入高低压室。

      5、值班人员具有“特种作业人员操作证”方可上岗,操作时必须持有操作票,合理使用安全防护用品。

      值班人员应掌握“三懂三会”消防知识,即懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法,会使用消防器材,会处理事故,会报火警。

      6、停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。

      7、在电控楼6kV配电室及380V配电室工作,严格执行工作票制度:1)电气第一种工作票:填用第一种工作票的工作为:a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

      b)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;2)电气第二种工作票:填用第二种工作票的工作为:a)带电作业和在带电设备外壳上的工作;

      b)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

      c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者;

      d)高压电动机转子电阻回路上工作;

      e)用钳形电流表测量高压回路的电流。

      8、工作票履行许可手续时,工作许可人必须会同工作负责人共同到现场检查安全措施是否与票面填写的安全措施一致,且安全可靠。

      同时,以手触试停电设备,证明作业设备确实无电压,经双方确认无误,在工作票栏内签字后,方可开工。

      9、工作票执行过程中,工作负责人与工作许可人任何一方不得擅自改变安全措施或扩大工作范围。

      10、工作票手续未办完之前,严禁约时开工,约时结束,约时停送电。

      设备部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,有专人监护,方能工作。

      专责监护人不得兼做其他工作。

      11、作业人员应了解带电系统的情况。

      戴工作帽,穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上。

      工具手柄须绝缘良好。

      12、电气作业必须要有两人以上,一人作业,一人监护,严格执行安全工作规程,防止触电伤人,安全施工。

      13、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改进意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

      14、在一经合闸即可送电到作业地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌。

      在室内高压设备上或配电装置中的间隔内作业时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的标志牌,并在作业地点悬挂“在此工作”的标志牌。

      进入带电区敷设电缆,应办工作票,并设监护人。

      电缆穿入带电盘时,盘上须有专人接引,严防电缆触及带电部位。

      15、施工现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

      16、工作结束时,必须将工器具、材料清理干净,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员共同检查,然后双方办理工作终结手续后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

      在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。

      接地线一经拆除,设备即应视为有电,严禁再去接触或进行作业。

      17、验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。

      18、电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。

      19、电气设备及电气系统的安装调试工作全部完成后,在通电及启动前,做好下列工作:

      ①通道及出口畅通,隔离设施完善,孔洞堵严,沟道盖板完整。

      屋面无漏雨、渗水情况;

      ②照明充足,完善,有适合于电气灭火器材;

      ③房门、盘柜门该锁的已锁好,警告标志明显、齐全。

      20、在部分带电的屏柜上作业时:

      ①必须了解屏柜内带电系统的情况;

      ②应穿工作服,戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业;

      ③工具手柄必须绝缘良好;

      ④必须设监护人。

      21、下班前,作业人员必须将屏柜门、电控楼、脱水楼各房门锁好,方能离开。

      22、发生人身触电事故时,值班人员可不经联系立即断开有关电设备的电源,以进行抢救。

      23、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

      对可能带电的电气设备使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火。

      网点制度

    • 相关热词搜索: 值班 高压 制度 高压配电室值班制度3篇 高压配电室的值班制度1 高压配电室值班规定
    • 上一篇:优秀公司规章制度7篇
    • 下一篇:2023年保安公司规章制度合集(完整)
    • 推荐排行
    • 党小组会议制度8篇
    • 2022年车友俱乐部规章制度
    • 2022年度医院后勤采购制度
    • 氧化铝厂固定资产管理制度
    • 核酸日分析周研判制度3篇
    • 意识形态工作规章制度汇编6篇
    • 幼儿园一日三检制度6篇
    • 员工考勤管理制度企业规章制度大全_
    • 组织生活会规章制度15篇
    • 干部任前廉政谈话制度4篇
    • 随即浏览
    • 某市四季度区县主要经济指标完成...
    • 讲稿:“E网”莫情深 无“网”而...
    • 2024年党课:深入理解和把握中国...
    • 2024法院读书比赛演讲稿:权利是...
    • 2024个人对照检视材料(党员)(...
    • 2024年街道妇联绿色家庭创建工作...
    • 2024年校长在“中国式现代化道路...
    • 主题教育民主生活会个人对照检查...
    • 2024年新入职公务员个人工作总结...
    • 2024年党委民主生活会党委班子整...
    • 市局党建工作计划(完整文档)
    • 2024年党建责任制实施方案(完整...
    • 党委学习讨论会暨全镇一季度工作...
    • 2024年街道党委书记抓党建述职报...
    • 2024年局机关综合股工作总结暨工...
    • 2024年国企领导班子成员述职述廉...
    • 县委书记在全市干部队伍建设调研...
    • 在全县生态环境问题排查整治工作...
    • 高校党建与业务融合交流材料【精...
    • 2024年政法委书记在全市打击治理...
    • 版权所有:利星文库网 2019-2025 未经授权禁止复制或建立镜像[利星文库网]所有资源完全免费共享
    • Powered by 利星文库网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备19043618号-1